Вчера было возгорание в теплице , последствия на фото , выгорел внутри слой пленки , внешняя целая , конденсат ее уберёг . Причина в отказе автоматики далее максимальный нагрев всей теплицы и возгорание в области трубы под куполом ( деревяшка , пена контачтла с трубой , труба утепленная но при таком режиме наверно грелась сильно ) , пленка горела и капала на листья , проснулся в 4 00 чтобы проверить что там да как , офигел от того что все горит внутри теплицы а пленка цела , добежал до форточки открыл , с другой стороны горели ворота из поликарбоната , их проломил и добрался до форточки . Короче , дым ушел и я все затушил лейкой , огур выжил , сейчас надеюсь на пасынки , а лист удалил от 3 до 7 шт .
Жалко столько трудов и сил. Печки дешево пока не задымят,автоматика удобно пока не откажет. Какой то замкнутый круг.
Ну да , так и есть .., как ускорить рост пасынков вот что меня сейчас волнует . Пленка срок отработала , пыльная была , если бы наружка сгорела то она 7й год стоит , это светлица . , считаю что мне повезло , ещё поработаем
Делать нужно чтоб была всегда нормальная тяга и никогда печка ни котел не задымит. А дымоход нужно делать сендвич утеплённый перлитом чтоб когда сажа загорелась не было никаких проблем. А так у самого тоже было в конце февраля дымоход загорелся и от него пленка. Выгорела дыра вокруг около метра.
автоматика удобно пока не откажет. Какой то замкнутый круг.
Ни какого круга. Отказывает автоматика не правильно выбранная. Тут на форуме уже был пример как сгорел рассадник и от него весь дом. А причина была в том , что на линию освещения в рассаднике был подключен дополнительно сопливый кусок освещения, который в итоге от перегруза и загорел.Но автомат не среагировал, ибо был большего номинала по току.
Искренние сочувствия.
Нужна метеостанция и датчик угарного газа. Хотя бы. Всё стоит копейки по сравнению с данными убытками.
Сигнал на телефон и прочие прибамбасы тоже бы не помешали.
У меня газовые два котла в теплице .На одном СИТ итальянская автоматика , работает как часы уже тринадцать лет, а на втором таком же котле стояла наша гавно автоматика БРГГУ по моему, которая давно поломалась. , на прямую подключен был котел на свой страх и риск.Осенью выкинул ее вместе с котлом, что бы не париться и поставил новый с итальянской автоматикой(цена вопроса 50 тыр. вместе с установкой) и в эту зиму спал спокойно. Как нибудь созрею заменю второй котел и уже на всю жизнь хватит.
Мисол у меня, метеостанция. 40 м. Тяжело, но в прямой видимости без существенных препятствий вроде работает. Здесь почти все на них сидят
Датчик угарного газа почти любой с озона. Если конечно интересует какой у меня, то могу ссылку скинуть.
Арктика(арена)
Ширина 9, длина 49,
Между растениями 20 см
Примерно 1150шт
Слабая корневая.низкая Т грунта, залиты водой,
низкая Т воздуха.
Вчера было возгорание в теплице , последствия на фото , выгорел внутри слой пленки , внешняя целая , конденсат ее уберёг . Причина в отказе автоматики далее максимальный нагрев всей теплицы и возгорание в области трубы под куполом ( деревяшка , пена контачтла с трубой , труба утепленная но при таком режиме наверно грелась сильно ) , пленка горела и капала на листья , проснулся в 4 00 чтобы проверить что там да как , офигел от того что все горит внутри теплицы а пленка цела , добежал до форточки открыл , с другой стороны горели ворота из поликарбоната , их проломил и добрался до форточки . Короче , дым ушел и я все затушил лейкой , огур выжил , сейчас надеюсь на пасынки , а лист удалил от 3 до 7 шт .
Жалко столько трудов и сил. Печки дешево пока не задымят,автоматика удобно пока не откажет. Какой то замкнутый круг.
Ну да , так и есть .., как ускорить рост пасынков вот что меня сейчас волнует . Пленка срок отработала , пыльная была , если бы наружка сгорела то она 7й год стоит , это светлица . , считаю что мне повезло , ещё поработаем
Делать нужно чтоб была всегда нормальная тяга и никогда печка ни котел не задымит. А дымоход нужно делать сендвич утеплённый перлитом чтоб когда сажа загорелась не было никаких проблем. А так у самого тоже было в конце февраля дымоход загорелся и от него пленка. Выгорела дыра вокруг около метра.
Прищипку точек роста сделать всех, дать азота и массово пойдут пасынки. При том плёнки второй нету уже, света будет больше.
Ни какого круга. Отказывает автоматика не правильно выбранная. Тут на форуме уже был пример как сгорел рассадник и от него весь дом. А причина была в том , что на линию освещения в рассаднике был подключен дополнительно сопливый кусок освещения, который в итоге от перегруза и загорел.Но автомат не среагировал, ибо был большего номинала по току.
Ну вот эти , их оставлено не менее 3 на куст , они живые , зачем их удалять , разве этих не хватит ?
Искренние сочувствия.
Нужна метеостанция и датчик угарного газа. Хотя бы. Всё стоит копейки по сравнению с данными убытками.
Сигнал на телефон и прочие прибамбасы тоже бы не помешали.
Их хватит если они не вершканутся. В любом случае огурец выбьет пасынки если нормально с корневой и питанием.
У меня газовые два котла в теплице .На одном СИТ итальянская автоматика , работает как часы уже тринадцать лет, а на втором таком же котле стояла наша гавно автоматика БРГГУ по моему, которая давно поломалась. , на прямую подключен был котел на свой страх и риск.Осенью выкинул ее вместе с котлом, что бы не париться и поставил новый с итальянской автоматикой(цена вопроса 50 тыр. вместе с установкой) и в эту зиму спал спокойно. Как нибудь созрею заменю второй котел и уже на всю жизнь хватит.
Какая мощность их??
31,5 квт.
Сами пользуетесь этими девайсами ? Можете рекомендовать что то ? Нужно до 40 метр чтобы уверенно работало
Мисол у меня, метеостанция. 40 м. Тяжело, но в прямой видимости без существенных препятствий вроде работает. Здесь почти все на них сидят
Датчик угарного газа почти любой с озона. Если конечно интересует какой у меня, то могу ссылку скинуть.
А сколько один соток тянет,и чем снимаете тепло??